La importancia de las revisiones en extintores

Cita

Revisiones de los extintores de incendios

Inspección de extintores contra incendios

Es obligatorio revisar todos los sistemas de protección contra incendios cada tres meses, pero solo se requiere una revisión anual realizada por un mantenedor autorizado. El tipo de extintor determinará la frecuencia y el mantenimiento necesario para su revisión.

Extintores que contienen polvo químico

La revisión de extintores, incluyendo los carros de 25 y 50 Kg con ruedas, requiere la verificación de la presión del agente propulsor (N2 - nitrógeno) mediante el uso de un manómetro patrón en lugar del manómetro que ya está en el extintor.

Es importante destacar que este proceso se lleva a cabo sin descargar el extintor gracias a una válvula especial en el manómetro. La revisión de extintores se realiza en las instalaciones del cliente, lo que significa que no es necesario llevar el extintor al taller para realizar la revisión.

Para verificar la condición adecuada del agente extintor, específicamente el polvo polivalente, se debe voltear el extintor y asegurarse de que el polvo se cae libremente y no está compactado.

Además, cada cinco años a partir de la fecha de fabricación, es necesario realizar una operación conocida como retimbrado. Este proceso requiere que el extintor sea llevado a un taller especializado, donde se realizarán las siguientes tareas:

  • Se despresurizará el extintor.
  • Se vaciará el agente extintor del interior del extintor, en este caso, el polvo.
  • El extintor será rellenado con agua y sometido a una prueba de sobre-presión de alrededor de 30 bar, mientras que su presión normal de trabajo es de alrededor de 15 bar.

Es obligatorio que todos los extintores ABC polivalentes tengan una placa de fabricación fijada permanentemente al envase para identificar los datos relevantes mencionados anteriormente.

Para determinar la fecha de retimbrado, se debe usar como referencia la fecha de fabricación o el último retimbrado indicado en la placa. La fecha de retimbrado no debe exceder los 5 años.

Extintores de dióxido de carbono (CO2)

Los extintores que utilizan el compuesto CO2 como agente propulsor y extintor no tienen un manómetro, ya que se cargan a una presión de 80 bar. En su lugar, se debe pesar el extintor en una báscula previamente calibrada para verificar su carga.

Los extintores de CO2 están marcados con información de fabricación, como el número de serie, la fecha de fabricación, el último retimbrado y la tara del envase. Gracias a esta última información, es posible verificar si el extintor tiene la carga correcta mediante una prueba de pesado. Por ejemplo, un extintor con una carga de 5 Kg y una tara de 12,8 Kg debe tener un peso total de 17,80 Kg.

La revisión de extintores incluye la operación de retimbrado con una periodicidad quinquenal, comenzando a contar desde la fecha de fabricación.

El retimbrado requiere que el extintor sea llevado a un taller especializado y consta de los siguientes pasos:

  • El extintor se despresuriza.
  • Se vacía el agente extintor, en este caso CO2, transfiriéndolo a un depósito durante el tiempo que duren las pruebas hidrostáticas.
  • El extintor se llena de agua y se somete a una prueba de sobrepresión de alrededor de 200 bar. Su presión normal de trabajo es de alrededor de 80 bar.

Realizando un mantenimiento continuo y minucioso, podemos garantizar que nuestros sistemas y equipos de protección contra incendios estén en óptimas condiciones para su uso en caso de emergencia.

Si estás buscando realizar una revisión exhaustiva de tus extintores para tener tranquilidad, seguridad y responsabilidad en tu negocio, la empresa Find Life Project, con sede en Sevilla, puede ser la mejor opción para ti. Contar con una empresa que se preocupe por nuestra seguridad y nuestros bienes es de vital importancia. Además, la empresa está trabajando en la venta en línea de extintores y también ofrece la venta física de estos equipos.